PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES
Corrientes superiores al valor nominal del transformador pueden circular
debido a:
Sobrecargas, Cortocircuitos, Fallas a tierra y Sobretensiones
DATO:
- Los Trafos pueden tener protección de sobrecorriente primaria y secundaria.
-Sólo las protecciones en el primario del trafo protegen contra fallas internas
-La protección secundaria solo aísla el equipo en caso de falla en el sistema energizado por el transformador.
LA PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS SE PUEDE REALIZAR:
- Midiendo las corrientes
- Censando la temperatura al interior del transformador
DATO:
En transformadores en aceite, las sobrecargas pueden detectarse midiendo la temperatura del aceite en la parte superior del estanque. Al emplear este tipo de protección hay que tener en cuenta la inercia térmica, lo que produce una diferencia entre la temperatura del aceite y la de las bobinas, que será mayor.
DATO:
Los relés térmicos dan una indicación más exacta de la temperatura de los enrollados. Estos relés se conectan a través de transformadores de corriente y simulan el calentamiento de las bobinas del transformador, considerando la corriente de carga del transformador (IMAGEN TERMICA).
DATO:
Las normas ANSI/IEEE C37.91-1985 y ANSI/IEEE
C57.12.00-1980 entregan curvas tiempo corriente que
ayudan a ajustar las características de las protecciones de
los transformadores. Estas curvas consideran el efecto
acumulativo que las fallas tienen sobre la vida útil del
transformador.
LAS NORMAS DEFINEN 4 FAMILIAS DE CURVAS
cada una corresponde a una
categoría de transformador. Las diferentes categorías de transformadores indicadas por la norma son las siguientes:
CATEGORIA1:
Transformador monofásico entre 5 y 500 kVA,
: Transformador trifásico entre 15 y 500 kVA.
CATEGORIA 2:
Transformador monofásico entre 501 y 1667 kVA,
Transformador trifásico entre 501 y 5000 kVA.
CATEGORIA 3:
Transformador monofásico entre 1668 y 10 MVA,
: Transformador trifásico entre 5001 y 30 MVA.
CATEGORIA 4:
Transformador monofásico entre 10 y 30 MVA,
: Transformador trifásico sobre 30 MVA.
DATO:
Las características tiempo corriente de la protección de sobrecorriente debe coordinarse con la característica de operación del transformador para así lograr una protección más efectiva
- Evitar sobrecargas
- Que circule corriente inrush
LA CORRIENTE PICKUP:
de la protección primaria depende de si el transformador tiene o no protección secundaria y del valor de su impedancia serie:
DATO
- En caso de tener protección secundaria la corriente pickup del
primario se ajusta entre 1.5 In a 2 In (si la impedancia es inferior a
6% y 4 In si esta fluctúa entre 6 y 10%).
DATO:
- En caso de no existir protección secundaria, la corriente pickup varía entre 1.25 y 1.5 In.
DATO:
- En el caso de proteger el primario con fusibles, la corriente nominal
no debe ser mayor a 1.5 In.
DATO:
- Los fusibles Clase E para protección primaria deben poseer una
corriente máxima de 1.5 In
PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTES:
Los ajustes de los relés de sobrecorriente deben basarse en normas y
códigos de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico. ANSI/NFPA 70-1984 (NEC, IEEE Std 141, 1993 pp239-243) presentan las
características que deben considerarse en la selección de los dispositivos de sobrecorriente.
DATO:
Los puntos de protección de un Trafo definen la zona en donde debiera ubicarse la curva tiempo-corriente del relé de protección para que el Trafo no sufra daños, producto de sobrecargas o sobrecorriente que pudieran originarse, debido a cortocircuitos en el Sistema.
ESTOS PUNTOS SON:
In :
Corriente nominal del transformador (tiempo largo)
Pto. Inrush :
Se supone a 12 veces la In en tiempo de 0,1 seg
Pto. Nec:
Si la impedancia del transformador es menor a 6%
dicho punto se ubica a 6 veces la In
Pto. ANSI:
Si la impedancia fluctúa entre 6% y 10%
se debe considerar 4 veces la corriente nominal
PROTECCION DIFERENCIAL:
En unidades de mayor potencia se incluyen protecciones diferenciales para despejar fallas producidas al interior del transformador.
DATO:
La protección diferencial compara las corrientes primarias con las
secundarias de las respectivas fases, y dependiendo de la diferencia
en el valor efectivo ordena la apertura del interruptor.
DATO:
Esta protección es eminentemente selectiva pues detecta fallas
ocurridas solo al interior de la zona limitada por los transformadores
de corriente
PROTECCION DIFERENCIAL DE TRAFOS:
En las protecciones diferenciales de un trafo ocurren variaciones debidoa los desbalances entre los devanados primarios y secundarios, que pueden ser causadas por:
1. Inexactitudes inherentes de los CT
2. Operación de los cambiadores de tap`s (modifican las razones de CTs)
3. Saturación de los CT`s
DATO:
La protección diferencial considera dos zonas de protección.
La operación de dichas zonas es completamente dependiente de la
respuesta dinámica del Trafo.
DATO:
La función diferencial polarización (biased) posee una característica de operación con dos pendientes, según muestra la figura, que opera en conjunto con la detección de saturación y una comparación direccional
DATO:
Para evitar la operación de la protección diferencial por
corriente inrush, se usan relés diferenciales con retención
de armónicas.
DATO:
Estos relés filtran la segunda armónica, con lo que se
disminuye el valor rms de la corriente.
Relés diferenciales con retención de armónicos se
recomienda usar en transformadores de potencia mayor a
los 5 MVA

>>

Pub / Ads

-
Rechercher
-
Social TI-Planet
-
Sujets à la une
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Faire un don / Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
Faire un don
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
1112 utilisateurs:
>1082 invités
>24 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)