Avantages/inconvénient double flux

Avantages de la ventilation double flux

• Récupération de chaleur, réchauffage de l’air frais extérieur en hiver.

• Filtrage de l’air extérieur

• Assainissement de l’air intérieur

• Peut être complétée par une batterie chaude ou une batterie froide.



Inconvénients de la ventilation double flux

• Consommation électrique plus importante qu’une simple flux : deux ventilateurs et éventuellement
un moteur pour un échangeur à roue.

• Le « free cooling » n’est pas toujours possible sans bypass.

• Pertes de charge induites par l’échangeur.

• Problème de moisissures dues aux condensations.



Récupérateur de chaleur échangeur à plaques

Le récupérateur de chaleur est un échangeur à plaques. L’inconvénient est la perte de charge au
passage dans l’échangeur. L’échange de chaleur est uniquement sensible. L'échangeur de chaleur est
constitué de plaques, de tubes ou de gaufrages de type "nid d'abeilles", de faible épaisseur en
aluminium ou matière plastique qui séparent les veines d'air. Le matériau utilisé pour la fabrication
des plaques est variable, ce peut être du verre (il est insensible à la corrosion mais est lourd et
cassant) ou bien de l'aluminium, de l'acier inoxydable ou un matériau synthétique. Les plaques sont
assemblées entre elles par collage ou soudage et placées dans un châssis rigide. L'épaisseur d'une
plaque oscille généralement entre 0,1 et 0,8 mm, la distance entre les plaques est très faible, entre 5
et 10 mm, et les courants sont généralement croisés. Afin de maximiser l'échange convectif, les
plaques peuvent être gaufrées et créer de la sorte une turbulence.



Avantages

• Simple et fiable,

• Grande durée de vie et pratiquement pas de panne,

• Absence de pièces en mouvement, sécurité de fonctionnement,

• Peu de maintenance nécessaire,

• Faible risque de contamination de l'air frais en cas de bonne conception,

• Exécution en divers matériaux et nombreuses combinaisons possibles,

• La solution la plus adaptée (rentabilité) aux petits débits d'air (< 5 000 m³/h).
Désavantages

• Disposition Air neuf/Air rejeté proche,

• Sans by-pass, il n'y a pas de régulation de température et donc un risque de surchauffe en été,

• Danger de givre par température extérieure basse et par dépassement du point de rosée, il faut
être attentif à la régulation si on souhaite tenir compte du récupérateur pour dimensionner les
chaudières et les batteries de chauffe,

• L’échangeur présente une perte de charge relativement importante, surtout à de grands débits,

• En cas de panne des équipements mal conçus peuvent être source de bruit ainsi que de fuites et
donc de contamination.




Injection d’air
Débit de fuite

Le Q4Pa est le débit de fuite lorsqu’une le bâtiment est mis en dépression. Une porte est remplacée
par un ventilateur intégré dans une porte souple étanche.

Ce débit de fuite est très important dans les bâtiments à faible consommation d’énergie, en effet la
perte par renouvellement d’air est sensiblement affectée par ces fuites.

Test d'infiltrométrie

Un test d'infiltrométrie (aussi appelé: Test d'étanchéité à l'air, Mesure de perméabilité à l'air des
bâtiments, Test porte soufflante ou en anglais Blower-door test)

Permet de mesurer les infiltrations d'air d'un bâtiment hors ventilation, c'est-à-dire la quantité d'air
qui rentre dans le bâtiment par des défauts de l'enveloppe (murs extérieurs).

Pour effectuer le test, on utilise une porte soufflante que l'on place à l'entrée du bâtiment. Cet
appareil est équipé d'un ou plusieurs ventilateurs et d'une toile de nylon permettant d'étancher la
porte d'entrée en ne laissant passer l'air qu'au travers du ventilateur.

Ce test permet de connaître la quantité d'air qui entre dans l'habitat en dehors des systèmes de
ventilation. La recherche de fuites permet d'identifier les endroits à colmater ceci afin de supprimer
les infiltrations d'air parasites. La ventilation d’un bâtiment ne peut en aucun cas reposer sur une
perméabilité diffuse et non maîtrisée de son enveloppe. Un système spécifique, naturel ou
mécanique, doit assurer un renouvellement de l’air.

Une bonne étanchéité à l’air est donc essentielle pour que les systèmes de ventilation fonctionnent
correctement, c’est-à-dire pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur, la conservation du bâti,
un bon confort acoustique et thermique, et pour éviter le gaspillage d’énergie. Pourtant, l’étanchéité
à l’air est trop souvent négligée en France bien que les entreprises soient pour la plupart désormais
sensibilisées.

Caisson adiabatique

L’intérêt principal du caisson adiabatique est qu’il consomme très peu d’énergie. La vaporisation de
l’eau permet d’absorber une partie de la chaleur contenue dans l’air extérieur.

Une solution de rafraîchissement d’air à haute efficacité énergétique qui utilise le principe
d’évaporation de l’eau associé à un ventilateur à courant continu pour diffuser un air frais et
confortable.
Free-cooling

Le « free cooling » ou rafraichissement gratuit, consiste à ventiler le bâtiment la nuit en ouvrant les
fenêtres. Avec le système de récupération de chaleur à échangeur à plaque il faut alors ouvrir le
bypass. L’air extérieur frais est alors directement soufflé dans le bâtiment sans échange avec l’air
extrait



Charges statiques et dynamiques

Les charges dynamiques sont dues au renouvellement de l’air et aux fuites. L’apport d’air plus frais
venant de l’extérieur.

Les charges statiques sont dues : Aux déperditions des surfaces opaques (verticales et horizontales)
Aux déperditions des surfaces vitrées Aux déperditions linéiques (ponts thermiques)



Déperdition par renouvèlement d’air




c en J.(kg.K)-1 J = 1/3600 Wh

(c*ρ)/3600 = C = 0,34Wh/(m3K)

Ex c=1008J(kg.K)-1 et ρ=1,2kg/m3

Déperdition Transmission surfacique et totale
Puissance électrique




Récupérateur Note de calculs

Le récupérateur 70% récupération.

Intérieur = 20°C et HR = 50%

Extérieur = -5°C et HR = 90%

Soit : 20-(-5)= 25 = 100%

Donc 25*75% = 18,75°C, on récupère 18,75°C sur cet air

Alors air rejeté = 20-18,75=1,25°C

Pour l’air soufflé celui-ci n’est pas à 18,75-5 = 13,75°C cela dépend du débit d’air en m3/h
????????é???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? 4415
Soit : ∗ ????????é????????????????????????é???????????????????????????????????????????????? ???????????????? °???????? = ∗ 18,5 = 16,96°???????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????é????????????????????????????????????????????????????????????????
????????é???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? 4880

Donc air soufflé = 16,96-5=11,96°C



Puissance récupérée en W



P(W)=m.cp.Δt

(m=masse ;Cp=chaleur massique en J ou W kg-1.K-1)



P(W)=Cv*Q(m3/h)*Δt

P(W)=0,34*4415*18,75*10-3= 28,145 kW

Cv=0,34*chaleur spécifique de l’air Wh.m-3.K-1.

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
1.64 Ko KB readme.txt
505.52 Ko KB Echangeur.tns

Pub / Ads

-
Rechercher
-
Social TI-Planet
-
Sujets à la une
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Faire un don / Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
Faire un don
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
2495 utilisateurs:
>2471 invités
>19 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)