corrigé bts electrotechnique e42 nouméa 2012
Hiérarchie des fichiers
Téléchargements | ||||||
Fichiers créés en ligne | (38085) | |||||
TI-Nspire | (25070) | |||||
mViewer GX Creator Lua | (19608) |
DownloadTélécharger
Actions
Vote :
ScreenshotAperçu
Informations
Catégorie :Category: mViewer GX Creator Lua TI-Nspire
Auteur Author: Coco04
Type : Classeur 3.6
Page(s) : 5
Taille Size: 336.76 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 08/01/2015 - 22:37:44
Uploadeur Uploader: Coco04 (Profil)
Téléchargements Downloads: 672
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a134766
Type : Classeur 3.6
Page(s) : 5
Taille Size: 336.76 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 08/01/2015 - 22:37:44
Uploadeur Uploader: Coco04 (Profil)
Téléchargements Downloads: 672
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a134766
Description
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ÉLECTROTECHNIQUE
SESSION 2012
ÉPREUVE E4.2
Refuge des Oulettes de Gaube
CORRECTION
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 1/5
1.1 AC4-38
1.2 Entre 4 et 4,5 kW
1.3 CM 7000
1.4 Doc réponse
Chauffage
RdC
5 kW 100 W
1 Gradin
4,5 kW
Chauffage Chauffage Chauffage
4 kW étage RdC Gardine
1600 W 1600 W Chauffage 1600 W
étage
12 12 2 000 W 12
3kW gradins gradins gradins
15
gradins
ECS
Chauffage Chauffage
2 kW 2 000 W étage RdC
2 000 W Autres 2 000 W
utilisations
2 400 W
15 15 15
1 kW gradins gradins gradins
Autres utilisations Autres utilisations Autres utilisations
900 W 900 W 900 W
Sans Sans Sans Sans
gradin gradin gradin gradin
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
1.5 Pour pouvoir chauffer son local, il faut que :
Lorsqu’il n’y a pas de chauffage de l’eau chaude
et que le gardien n’utilise pas un des gros consommateurs de la ligne « autres
utilisations » (ex : lave linge).
Il ouvre une ou les lignes alimentant les chauffages des dortoirs (étage et/ou rez de
chaussée).
1.6 Critères de choix :
bobine en 230 VAC,
courant d’emploi supérieur à 2000 / 230 = 8,7A
Choix possible et prix :
Type Ref Prix (en
€)
1 2F - 25 A - avec commande manuelle 041 47 / 412 544 64,81
2 Idem mais silencieux 041 49 / 412 558 72,71
3 1O + 1F – 16A – sans commande manuelle 041 26 / 412 521 79,85
4 2F – 25A – sans commande manuelle 041 28 / 412 523 61,14
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 2/5
2 : pas besoin de silence.
3 : trop cher
Choix entre 1 et 4 : différence de prix 64,81 – 61,14 = 3,67 €, en pourcentage par
rapport au moins cher 3,67 / 61,14 = 6% on choisira le 1 avec commande manuelle.
1.7 0 entrées / 3 sorties – Avec afficheur – Alimentation en 230 VAC
Choix : SR2 A 101 FU
1.8 Schéma
2.1.1 Wt = (220+1120) x 6 + (120+200+400) x 4 + 2000 x 1,5 = 13 920 Wh
2.1.2 Nh = Wt / Pn = 13 920 / 2 800 = 4,97 heures
2.1.3 Ch = (13 / 7) x 1,2 = 1,95 l/h
2.1.4 Qan = 1, 95 x 4,97 x 125 = 1 211 litres
2.1.5 Prix gazole 1 211 x 1,3 €/l + 2 x 960 = 3 494,30 €
2.2.1 Qelec = 125 x 6,5 x 2 = 1 625 kWh
2.2.2 Qpropane = 1 625 / 13,88 = 117 kg
2.2.3 Nbouteille = 117 / 35 = 3,34 bouteilles de 35 kg
2.2.4 Prix gaz = 3,34 x 79,7 + 960 = 1 226,60 €
2.3.1 Prix total = 4 720,90 €
2.3.2 Tps de retour = 38 000 / 4 892,5 = 8 ans
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 3/5
2.3.3 Ses atouts : respect de l’environnement, rapide retour sur investissement, grande
quantité d’énergie disponible pour un site isolé, protégé et classé.
Ses inconvénients :
Eau liquide, ce qui n’est pas le cas l’hiver (gel) et les périodes sèches (été)
Bruit (la centrale est éteinte la nuit)
Nécessité une conduite d’eau forcée et donc des travaux important ce qui
n’est pas le cas ici car il fallait faire la conduite d’eau potable.
Correspond-elle au besoin ? Oui, le tps de retour sur investissement est court. Et
les avantages, vis-à-vis des inconvénients, sont énormes pour un site à préserver
comme celui là.
3.1 C’est la variable interne M1 qui démarre la tempo TT1. M1 passe à « 1 » quand
l’opérateur bascule l’automatisme en AUTO.
L’arrêt de TT1 est piloté par l’ouverture de m1 : passage en « MANU »
MANU AUTO MANU
TT1
RT1
T1
tA tA
Valeurs de
C1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0
3.2 1/2 heure
3.3 Deux réponses possibles
Unité Forme
heure : minute 00:30
Minute : seconde 30 :00
3.4 Voir chrono ci-dessus
3.5
Comparateur V1 C1 = 0
Comparateur V2 C1 = 1
Comparateur V3 C1 = 2
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 4/5
3.6
TX6
Q1 Q2 Q3
Ou en langage à contact
X6 ATTENTION : ARRETS TOUS DEPARTS
A T T E N T I O N
T o u s l e s
c h a u f f a g e s
S o n t a r r ê t é s
4.1 D’après le document Type et catégorie pour un refuge de haute montagne. Le type
d’alarme 4 est suffisant quelque soit l’effectif du refuge.
4.2 En plus de l’existant, il faut :1 à coté de la porte d’entrée (sas général), 1 à coté de la
porte pièce recueil et 1 à coté de la porte du dortoir 1.
4.3 Vu l’ambiance sonore 65 dB les surfaces couvertes par un diffuseur d’alarme classe
B sont de : 300 m² en champ libre, et 100 m² avec cloisonnement. Il faut en rajouter
1 au rdc dans l’extension. Position centrale pour couvrir l’extension : dans la pièce
recueil en face des lavabos sur le mur de l’escalier.
4.4 Nombre de diffuseur d’alarme : 5. Ceci impose 2 boucles. Il faut donc changer le
tableau d’alarme.
4.5
Désignation Référence Qté
Déclencheurs manuels 308 12 8
Tableau d’alarme – 230 V – 2 boucles 405 62 1
Diffuseurs sonores Classe B 415 08 3
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 5/5
ÉLECTROTECHNIQUE
SESSION 2012
ÉPREUVE E4.2
Refuge des Oulettes de Gaube
CORRECTION
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 1/5
1.1 AC4-38
1.2 Entre 4 et 4,5 kW
1.3 CM 7000
1.4 Doc réponse
Chauffage
RdC
5 kW 100 W
1 Gradin
4,5 kW
Chauffage Chauffage Chauffage
4 kW étage RdC Gardine
1600 W 1600 W Chauffage 1600 W
étage
12 12 2 000 W 12
3kW gradins gradins gradins
15
gradins
ECS
Chauffage Chauffage
2 kW 2 000 W étage RdC
2 000 W Autres 2 000 W
utilisations
2 400 W
15 15 15
1 kW gradins gradins gradins
Autres utilisations Autres utilisations Autres utilisations
900 W 900 W 900 W
Sans Sans Sans Sans
gradin gradin gradin gradin
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4
1.5 Pour pouvoir chauffer son local, il faut que :
Lorsqu’il n’y a pas de chauffage de l’eau chaude
et que le gardien n’utilise pas un des gros consommateurs de la ligne « autres
utilisations » (ex : lave linge).
Il ouvre une ou les lignes alimentant les chauffages des dortoirs (étage et/ou rez de
chaussée).
1.6 Critères de choix :
bobine en 230 VAC,
courant d’emploi supérieur à 2000 / 230 = 8,7A
Choix possible et prix :
Type Ref Prix (en
€)
1 2F - 25 A - avec commande manuelle 041 47 / 412 544 64,81
2 Idem mais silencieux 041 49 / 412 558 72,71
3 1O + 1F – 16A – sans commande manuelle 041 26 / 412 521 79,85
4 2F – 25A – sans commande manuelle 041 28 / 412 523 61,14
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 2/5
2 : pas besoin de silence.
3 : trop cher
Choix entre 1 et 4 : différence de prix 64,81 – 61,14 = 3,67 €, en pourcentage par
rapport au moins cher 3,67 / 61,14 = 6% on choisira le 1 avec commande manuelle.
1.7 0 entrées / 3 sorties – Avec afficheur – Alimentation en 230 VAC
Choix : SR2 A 101 FU
1.8 Schéma
2.1.1 Wt = (220+1120) x 6 + (120+200+400) x 4 + 2000 x 1,5 = 13 920 Wh
2.1.2 Nh = Wt / Pn = 13 920 / 2 800 = 4,97 heures
2.1.3 Ch = (13 / 7) x 1,2 = 1,95 l/h
2.1.4 Qan = 1, 95 x 4,97 x 125 = 1 211 litres
2.1.5 Prix gazole 1 211 x 1,3 €/l + 2 x 960 = 3 494,30 €
2.2.1 Qelec = 125 x 6,5 x 2 = 1 625 kWh
2.2.2 Qpropane = 1 625 / 13,88 = 117 kg
2.2.3 Nbouteille = 117 / 35 = 3,34 bouteilles de 35 kg
2.2.4 Prix gaz = 3,34 x 79,7 + 960 = 1 226,60 €
2.3.1 Prix total = 4 720,90 €
2.3.2 Tps de retour = 38 000 / 4 892,5 = 8 ans
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 3/5
2.3.3 Ses atouts : respect de l’environnement, rapide retour sur investissement, grande
quantité d’énergie disponible pour un site isolé, protégé et classé.
Ses inconvénients :
Eau liquide, ce qui n’est pas le cas l’hiver (gel) et les périodes sèches (été)
Bruit (la centrale est éteinte la nuit)
Nécessité une conduite d’eau forcée et donc des travaux important ce qui
n’est pas le cas ici car il fallait faire la conduite d’eau potable.
Correspond-elle au besoin ? Oui, le tps de retour sur investissement est court. Et
les avantages, vis-à-vis des inconvénients, sont énormes pour un site à préserver
comme celui là.
3.1 C’est la variable interne M1 qui démarre la tempo TT1. M1 passe à « 1 » quand
l’opérateur bascule l’automatisme en AUTO.
L’arrêt de TT1 est piloté par l’ouverture de m1 : passage en « MANU »
MANU AUTO MANU
TT1
RT1
T1
tA tA
Valeurs de
C1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0
3.2 1/2 heure
3.3 Deux réponses possibles
Unité Forme
heure : minute 00:30
Minute : seconde 30 :00
3.4 Voir chrono ci-dessus
3.5
Comparateur V1 C1 = 0
Comparateur V2 C1 = 1
Comparateur V3 C1 = 2
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 4/5
3.6
TX6
Q1 Q2 Q3
Ou en langage à contact
X6 ATTENTION : ARRETS TOUS DEPARTS
A T T E N T I O N
T o u s l e s
c h a u f f a g e s
S o n t a r r ê t é s
4.1 D’après le document Type et catégorie pour un refuge de haute montagne. Le type
d’alarme 4 est suffisant quelque soit l’effectif du refuge.
4.2 En plus de l’existant, il faut :1 à coté de la porte d’entrée (sas général), 1 à coté de la
porte pièce recueil et 1 à coté de la porte du dortoir 1.
4.3 Vu l’ambiance sonore 65 dB les surfaces couvertes par un diffuseur d’alarme classe
B sont de : 300 m² en champ libre, et 100 m² avec cloisonnement. Il faut en rajouter
1 au rdc dans l’extension. Position centrale pour couvrir l’extension : dans la pièce
recueil en face des lavabos sur le mur de l’escalier.
4.4 Nombre de diffuseur d’alarme : 5. Ceci impose 2 boucles. Il faut donc changer le
tableau d’alarme.
4.5
Désignation Référence Qté
Déclencheurs manuels 308 12 8
Tableau d’alarme – 230 V – 2 boucles 405 62 1
Diffuseurs sonores Classe B 415 08 3
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – CORRECTION SESSION 2012
Épreuve E4.2 : Étude d’un système technique industriel. Code :
Conception et industrialisation 12NC-EQCIN Page 5/5